Les normes et codes du HVAC - Par: Michel Lecompte, Forum Réfrigération 2017 - Cetaf

La page est créée Laetitia Lopez
 
CONTINUER À LIRE
Les normes et codes du HVAC - Par: Michel Lecompte, Forum Réfrigération 2017 - Cetaf
Les normes et codes du HVAC
Par: Michel Lecompte, Forum Réfrigération 2017
Les normes et codes du HVAC - Par: Michel Lecompte, Forum Réfrigération 2017 - Cetaf
Index
 Codes de sécurités électrique
   Code National du bâtiment CSA C22.1 avec révision du Québec CSA C22.10
   Normes de certification d’équipements électriques et au gaz.

 Codes de sécurités installations sous pression et code de
  réfrigération, ISP.
   CSA B-51 et B52

 Code de sécurités d’incendie
Les normes et codes du HVAC - Par: Michel Lecompte, Forum Réfrigération 2017 - Cetaf
Index
 Codes de sécurité alimentaire

 Codes d’efficacité énergétique

• Codes environnementaux
Répertoire des organismes d’élaboration de
normes accrédités
        CSA: Canadian Standard Association. Normes Canadiennes pour
         tous les équipements. Électrique et à pression.
           ACNOR: ancienne identification française de la CSA plus utilisé
            aujourd’hui.

        UL: Underwriter Laboratory. Normes Américaines pour tous les
         équipements. Électrique et à pression.

       • ASTM: American Society for Testing Material. Normes de résistances des
         alliages de métaux ferreux et non-ferreux.

       • ASME: American Society of Mechanical Engineer. Normes de calcul pour
         des appareils sous pression ASP.

       • NSF: National Sanitation Fondation. Normes pour la sécurité alimentaire.
Répertoire des organismes d’élaboration de normes accrédités
            American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditionning
             Engineer. Publie les standards d’essais des équipements
             commerciaux et industriels légers.

            Air conditionning, Heating and Refrigerating Institute.
             Établissement de performance énergétique minimum et des
             programmes d’homologation.

            International Institute of Ammonia Refrigeration. Publie les
             standards d’essais des équipements industriels utilisant
             l’ammoniaque et le CO2 soit des réfrigérants naturels.

            Energy Star: Département Gouvernemental Américain qui établie
             des normes d’efficacités minimums pour différent type
             d’application résidentielle.

           • DOE: Department of Energy. Département gouvernemental
            Américain qui établie des normes d’efficacités minimum pour
            différent type d’application commercial et industriel.

           • Underwriter Laboratory of Canada. Élabore et publie des normes
             et spécifications concernant des produits qui ont quelques
             rapports avec les risques d’incendie.
Le code Canadien de l’électricité
Codes de sécurités électrique
         Code national Canadien du bâtiment, CSA
          C22.1 avec révision du Québec CSA C22.10
           Le code national du bâtiment s’applique pour toute
            la partie de la distribution électrique du réseau aux
            appareils branchés et certifiés.
              Ce code seras remplacer par le 2015, il est en phase
               d’adoption.
              Ceci inclus le filage, les panneaux de distribution, les
               fusibles, les disjoncteurs et les démarreurs de moteurs
               qui ne font pas partie d’un appareil certifié.

         NEC: Code national Américain du bâtiment.
           Le code national du bâtiment s’applique pour toute
            la partie de la distribution électrique du réseau aux
            appareils branchés et certifiés.
              Ceci inclus le filage, les panneaux de distribution, les
               fusibles, les disjoncteurs et les démarreurs de moteurs
               qui ne font pas partie d’un appareil certifié.
Le code Canadien de l’électricité
Harmonisation des normes
 Avec l’avènement de l’Alena, les USA, le Canada et le
  Mexique ont harmonisés la plupart des normes qui
  règlementent l’industrie de la climatisation et de la
  réfrigération.
   Ceci permet aux manufacturiers de fabriquer des appareils qui
    rencontrent les trois marchés.
   Il y a toujours quelques nuances d'acceptabilités.
 Depuis plus de deux années le Canada et les USA se joignent
  à l’Europe pour harmoniser les normes Européennes (IEC)
  aux normes Nord Américaines.
   Quand ces travaux vont être complétés, les marchés mondiaux
    vont s’ouvrir pour les appareils fabriqués en Amérique et en
    Europe.
Certification Électrique
d’appareils et de composantes
Types de certification et leurs applications
  Les laboratoires d’homologations offrent
   deux niveaux de certifications.

     Une certification d’appareils complets à être
      raccordés par des électriciens et frigoristes.
      (listed)

     Une certification de composantes, pour être
      évaluées et acceptées dans des appareils
      certifiés. (recognized)
Symboles de certifications et leurs
applications pour les appareils (listed)
    Appareils certifiés par la CSA selon la norme CSA et
     pour utilisation au Canada seulement.

    Appareils certifiés par UL selon la norme UL et
     pour utilisation aux USA seulement.

   • Appareils certifiés par ETL selon la norme UL et
     pour utilisation aux USA seulement.

   • Appareils certifiés par le fabricant selon les normes
     IEC et pour l'Europe seulement.
     • Auto déclaration
Symboles de certifications et leurs
applications pour les appareils (listed)
        Appareils certifiés par la CSA qui rencontrent les
         normes CSA et UL, pour utilisation au Canada et
         aux USA.

        Appareils certifiés par la UL qui rencontrent les
         normes UL et CSA, pour utilisation aux USA et au
         Canada.

       • Appareils certifiés par ETL qui rencontrent les
         normes UL et CSA, pour utilisation aux USA et au
         Canada.
Symboles de certification et leurs applications
pour les composantes (recognized)
        Composantes reconnues par la CSA selon la norme
         CSA et pour utilisation par les OEM dans des
         appareils certifiés au Canada seulement.

        Composantes reconnues par UL selon la norme UL
         et pour utilisation par les OEM dans des appareils
         certifiés aux USA seulement.

       • Composantes reconnues par ETL selon la norme UL
         et pour utilisation dans des appareils OEM certifiés
         aux USA seulement.
Symboles de certification et leur application
pour les composantes (recognized)
       Composantes reconnues par la CSA selon les
        normes CSA et UL pour utilisation dans des
        appareils certifiés au Canada et aux USA.

       Composantes reconnues par UL selon les normes
        UL et CSA pour utilisation dans des appareils
        certifiés aux USA et Canada.

      • Composantes reconnues par ETL selon la norme UL
        et CSA pour utilisation dans des appareils certifiés
        aux USA et Canada.
Certification installation sous pression
    Appareils et de Composantes
La différence des Codes
             CSA B51 et B52
 CSA B51, Boiler, Pressure Vessel and Pressure Piping Code.
   > Pression >103 kPa (15 psig), Température >65°C (150°F), Volume
    >42.5L (1.5 ft³) et un Diamètre >152mm (6" dia.), à l’exception des
    systèmes de réfrigération, doivent être enregistés comme vaisseaux
    sous pression ou être enregistés comme un raccord. Ils doivent aussi
    avoir un numéro d'enregistrement CRN
   Le Code B51 nous réfère au code B52 pour toutes installations de
    réfrigération.
 CSA B52, Mechanical Refrigeration Code.
   Volume >42.5L (1.5 ft³), Diamètre >152mm (6" dia) et système de
    force motrice >125 kW (175 HP) par circuit de réfrigération, doivent
    être enregistré et avoir un numéro d’enregistrement CRN.
Symboles de certifications et leurs
applications pour les appareils
          Canadian Registration Number.
            CRN, Accessoire de catégorie H, ceci s’applique à
             certaines composantes tel que les serpentins,
             manomètres etc.
            CRN, Vaisseaux et équipements, ceci s’applique aux
             appareils sous pression comme réservoir de
             réfrigérant, séparateurs d’huile et des centrales
             frigorifiques qui dépasse les critères de base. C’est
             surtout le 125kW (175 HP).
            Les calculs sont basés sur les normes ASME

          ASME U Stamp
            Code pour appareils installés aux USA. Ces
             symboles doivent être accompagnés du CRN pour
             être acceptable aux installations Canadiennes.
Code de sécurités d’incendie
         Underwriters Laboratories of Canada.
            Code Canadien qui a trait à tout ce qui protège des
             incendies. que ce soit électrique, matières
             combustibles, portes coupe feu, extincteurs,
             gicleurs camions de pompier etc..

         Factory Mutual.
            Produits accrédités selon des normes de
             preventions de sinistres.
                Test de résistance de feu, comme l’isolation.

        • National Fire Protection Association.
           • Code Américain qui a trait à tout ce qui protège
             des incendies, que ce soit électrique ou matières
             combustibles.
Codes de sécurité alimentaire
       Agence Canadienne d’inspection des aliments.
          Organisme responsable de l’inspection de la salubrité
           des installations et des aliments.
          Elle n’a pas de normes d’appareils ou équipements de
           procédés.
       US Food and Drug Administration.
          Même responsabilité que l’agence canadienne à
           l’exception du contrôle des médicaments.

       National Sanitation Foundation
          Les standards NSF pour notre industrie se divise en
           deux volets:
             Matière et métaux en contact avec les aliments. (food zone)
             Matière et métaux dans la zone des aliments et qui peux être
              en contact avec des aliments. (Splash zone)
             Produits emballés. (non food zone)
          Exemple de code NSF 61 qui gère l’eau de
           consommation humaine ou potable.
             Limitation des métaux toxiques ou semi toxiques en contact
              avec de l’eau potable.
Codes de performances et d’efficacité énergétique

            Membre AHRI.
               Ceci n’est pas une certification de performance, il
                représente qu’une compagnie manufacturière qui
                participe à l’élaboration de standard ou autre fonctions
                connexes.

            Confirmation que le produit catalogué ou l’appareil
             avec ce Logo est certifié et rencontre les critères
             établis de performances.
            Attention aux notes inscrites sur des sélections.
               Certified in accordance with the AHRI Forced-Circulation
                Air-Cooling and Air Heating Coils certification Program
                wich is based on AHRI Standard 410 within the range of
                Standard Rating conditions listed in Table 1 of the
                standard. Certified units may be found in the AHRI
                Directory at www.ahridirectory.com. VERSION AHRI 1.2
            La note suivante était utilisé dans le passée mais ne
             représente pas une certification
               Rated in accordance with AHRI 410 rating methods.
Codes de performances et d’efficacité énergétique
             DOE: USA Department of Energy, Ce bureau
              gouvernemental a été mandaté pour établir des efficacités
              minimum de différents appareils utilisant de l’énergie.
                Ceci inclus les chauffages résidentiels, les chauffes eau, les
                 climatiseurs, les pompes à chaleur, les équipements de
                 réfrigération et de congélation, commerciaux et industriels
                 etc.
                Avec l’Aléna les mêmes normes sont applicable au Canada.
             Air Mouvement and Control Association International Inc.
                Produit des normes, standards et a un programme de
                 certification de performance des ventilateurs en générale.
             Energy Star, est une association gouvernemental des USA
              mais reconnue mondialement. C’est une assurance de
              performance supérieur à la moyenne des offres de
              l’industrie.
                Cette certification est principalement pour les appareils
                 électro-ménager, les climatiseurs ou thermopompes, centraux
                 et individuels, déshumidificateurs, ventilateurs, appareils de
                 chauffage, chauffe-eau etc.
             Eurovent Certified Performance, est une norme
              Européenne de performances et d’efficacités.
                Similaire à la certification AHRI mais pas accrédité en
                 Amérique.
                Bureau et laboratoire en France?
Codes environnementaux
       Environnement Canada, détermine des lois pour la
        protection de l'environnement au Canada.
          Pour notre domaine, cela se limite à la protection de la couche
           d’ozone (Protocol de Montréal) et dernièrement du potentiel de
           réchauffement planétaire de certain réfrigérants (limite établie à
           1500 lbs/lbs de réfrigérant.

       EPA: Environmental Protection Agency, détermine des lois
        pour la protection de l'environnement aux USA.
          Même critère qu’au Canada à l’exception de la limite qui est de
           2100 lbs/lbs.

       Restriction of Hazardous Substances est une normes
        Européenne qui devient internationale. Cette norme est une
        restriction d’utilisation de matériaux toxique tel que:
            Plomb et mercure (- de 0.1%), cadmium (- de 0.01%)
            Chrome hexavalent ( 6ième état d’oxydation)
            Polybromobiphényle (PBB)
            Polybromodiphényléthers (PBDE)
Vous pouvez aussi lire